마포구 도화동 누수탐지 검사 아파트 세대내 피트실 공용부 누수 확인
페이지 정보
작성자 Umberto 작성일25-04-09 00:09 조회4회 댓글0건관련링크
본문
안녕하세요 도화동누수탐지 부천 누수 전문업체 평화설비 김실장입니다.오늘 현장은 저번주에 방문하여 3세대 누수검사를 했던 인천 도화동에 위치한 신축 원룸입니다.주차장으로 물이 누수가 되고 있었고세대 내 수도배관이 이중배관으로 되어 있어 검사 전부터 메인배관을 의심하고 있었는데요..의심은 어디까지나 의심이기에 확실히 검증을 위해우선 물이 도화동누수탐지 떨어지는 부근 세 세대를 검사를 하였으나 세대 내에 배관은 문제가 없었습니다.메인배관 누수로 특정하고 1층에 10세대 총 40세대수도를 통제하고... (다행이 준공 전이라 일이 한결수월..)메인배관에 압력검사를 해보니 배관 길이가 길다보니 시간은 걸렸지만 압력손실이 확인되어 바로 물을 불어내고 가스를 도화동누수탐지 주입.. 탐지에 들어갔습니다.시간이 지나 0.1kgf의 압력손실 이후 가스탐지를 하니배관설비를 한 업체에서 의심되는 부분을 굴착해놓은 곳에서 가스가 검출 되었습니다.하지만 가스 수치가 들쭉날쭉 했고 수치가 확신을 가지기엔 약해 다른 곳을 더 돌며 신중하게 접근했습니다.그러던중 의외인 곳에서 높은 가스수치가 도화동누수탐지 탐지되었는데요...청음으로 누수위치를 특정하려고 했으나 건물 바로 옆이 전철 선로이고 싱크대공사와여러 공사팀이 장비를 써가며 작업을 하다보니탐지여건이 최악 이었습니다 ㅜㅜ가스 수치가 뜨는 곳에서 일자로 누수음으로 들리는긴가민가한 소리가 포착이 되어 많은 고심끝에 마루 파손에 대한 동의를 구하고 굴착에 들어갑니다. 도화동누수탐지 마루가 아닌 장판이라면 고민도 없이 굴착하여 확인을 해보겠지만 바닥에 마루가 깔려있는 곳은 쉽지가 않습니다.그래도 건물측에서 복구 신경쓰지 말고 다 굴착해도좋으니 누수만 잡아 달라고 말씀해주셔서 그나마 편한 마음으로 굴착 할 수 있었습니다.굴착한 곳에서 배관도 나왔고 누수음이 퍼진 도화동누수탐지 이유도알게 되었으나 중요한건 tee부속까지 굴착해 들어냈는데누수음은 들리지 않고 내부엔 기존에 나온 잔류가스가 탐지되어 살짝 멘붕이 왔었는데요..이상하다싶어 압력게이지를 확인해보니 압력손실이 없어졌습니다..추가적으로 압력을 높이고 밑으로 내려가서 현관문에 들어서는 순간 크~ 가까이 가지도 않았는데누수음이 들려옵니다^^누수지점은 다 굴착해 놓았던 pb 도화동누수탐지 tee부속 이었습니다.요즘따나 부속누수가 자주 걸리네요.. 계속 압력손실이 발생되면 한결 더 쉽게 찾을텐데꼭 한번씩 압력손실이 막히는 증상이 나옵니다...tee부속을 빼내 누수원인을 살펴보니 부속 몸통이찌그러져 있고 뭔가에 긁힌 상처들이 확인되었는데요... 이해가 안가는 부분이 외부 나사부분은 상처없이 깨끗합니다. 밟히거나 충격이 도화동누수탐지 가해졌으면 외부부터 상처가 있어야 하는데말이죠...여하튼 배관을 수리하고 다시금 재압력검사를 하여 이상유무를 확인하고미장작업 후 현장은 마감되었습니다.#평화설비 #부천평화설비 #부천설비 #중동설비 #부천누수탐지 #부천누수공사 #인천누수탐지 #인천누수공사#시흥누수탐지 #시흥누수공사 #단독주택누수탐지 #단독주택누수 #모텔누수탐지 #부천모텔누수탐지 #모텔누수#설비교육생 #부천단독주택누수 #단독주택누수공사 #인천누수 #도화동누수 #원룸누수
댓글목록